Просмотр полной версии : ПЛК100-24.K-L и пневмораспределители
Всем доброго здоровичка!Есть контролер ПЛК100-24.K-L и пневмораспределители Камоци с катушками 24в,3,1вт хочу подключить их непосредственно к выходам ПЛК вопрос в следующем:насколько надежно получиться данная спарка,режим работы кратковременный циклический.
Здравствуйте.
Запас по току транзисторных ключиков на мой взгляд слишком мал :-(
и не забудьте диодиками гасить самоиндукцию обмоток :-)
Вот это меня и смущает а очень бы хотелось от лишних релюх избавиться
Меня учили что 20% запас вынь да полож, а тут около 10%, если выходных ключиков в запасе процентов 30 наберётся то можно пытаться:rolleyes:, иначе луче взять ПЛКххх с большим запасом по току - ПЛК110.
Проект маленький 110 как даже жалко ставить да и по цене дороже : все как всегда надо как можно дешевле и чтоб надежно.....
а что тут думать?! составляете две спецификации (одну с хорошими реле) и сравниваете два "Итого:" и всё сразу прояснится.
Есть ещё вариант ключи дополнительные поставить
Даже не пытайтесь.Выходные ключи на плк100 очень слабенькие. У меня не выдержали 120мА, индуктивная нагрузка(реле) с дополнительным диодом.:(
Спасибо за конкретную информацию
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot