Просмотр полной версии : Не работает ПЛК-63
Oleg_gelo
24.02.2011, 17:20
Уважаемые господа. Приобрели ПЛК-63, №21433101201017674. Не могу соединится по порту DBGU. Экран засвечивается, отсутствует доп. напряжение +/- 24 В. Отсутствие напряжения является признаком неисправности прибора?
Oleg_gelo
24.02.2011, 17:34
Переключатель переключал, СОМ порт на компьютере однозначно рабочий. Запускаю программу прошивки, пишет "не установлена связь", пропускаю - далее на прошивку, переключатель ставлю как пишет прога - "Произошла ошибка прошивки прибора", "Нет связи с USART". Конечно можно всегда где-то ошибиться, кабель, настройки порта, нерабочий комп, но отсутствует напряжение 24 В. Отсутствие напряжения является признаком отказа прибора?
Во, первых отравляйте прибор в сервисный центр. В ПЛК отсутствует прошивка это результат того что вы допустили ошибку в процессе пере прошивки. А во вторых конфигурирование прибора производится только через RS-232 , а не через DBGU. Плата в ходящая в комплект используется только для пере прошивки.
Во, первых отравляйте прибор в сервисный центр. В ПЛК отсутствует прошивка это результат того что вы допустили ошибку в процессе пере прошивки. А во вторых конфигурирование прибора производится только через RS-232 , а не через DBGU. Плата в ходящая в комплект используется только для пере прошивки.
У меня то же самое произошло!
Всё делал ТОЧНО по инструкции.
Прикрутил плату.
Соеденил кабель КС1.
Хотел перепрошить ПЛК-63 на версию v2_12.
Сначала написал, что не может связаться с ПЛК.
Я пропустил это сообщение.
В конце пишет, что нет связи с USART!
Попробуйте пере прошить контроллер той прошивкой, которая идёт на диска, который входит в комплект. Если не получиться то отправляйте в сервисный центр если вы не в Москве, а если вы находитесь в Москве то подъедете в офис компании в её тех поддержку что бы они посмотрели, и решили проблему на месте. Если на месте это устранить не получится, то тогда в сервис центр.
Спасибо, что откликнулись.
Полдня танцев с бубном - и - оказался непропай в разъеме кабеля КС1.
После ремонта разъёма ПЛК-63 прошился с первого раза.
Вся соль была в том, что контакт в разъёме был неустойчивый из-за окисления и, видимо, пропадал при прошивке...
Николаев Андрей
01.03.2011, 21:19
Приносим свои извинения.
Можно на plc@owen.ru прислать номер ПЛК и фамилию специалиста, проводившего контроль.
Ну и в двух словах - проблему, чтобы не забыл.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot