klavishnik70
24.02.2011, 16:41
На предприятии решили опробовать связку ПЛК100+2 модуля МДВВ. Соединили по ModBus с максимальной скоростью. В результате при срабатывании концевиков наблюдаеться задержка на срабатывание выходов на модуле МДВВ (около 1 секунды!), при этом если концевик срабатывает быстро модуль даже не пытаеться включить выход!!! Как от этого можно избавиться??? :confused: :confused: :confused:

Gans
24.02.2011, 16:52
если концевик срабатывает быстро модуль даже не пытается включить выход!!! Как от этого можно избавиться?
Можно считывать не текущее состояние входа, а значение счетчика этого входа. Изменение значения счетчика это 100% вход срабатывал.
Хотя конечно для начала надо что-то делать с сетевыми настройками.

Николаев Андрей
24.02.2011, 19:28
1. Вы опрашиваете и записываете Входы\выходы МДВВ по маске?
Судя по описанию - нет, и тогда время срабатывания вполне реальное. Перейдите на работу по маске.

klavishnik70
26.02.2011, 19:51
проблему решили быстро и оригинально!!! :) На вашем форуме выложен реальный пример подключения мдвв с требуемыми сетевыми настройками. Теперь модули отрабатывают вполне быстро! :) Теперь вопрос другой: есть ли на форуме примеры связи панели сми1 и контроллера плк100 по протоколу modbus??? :)

Flomaster
28.02.2011, 09:27
Есть только пример работы (http://www.owen.ru/forum/showpost.php?p=21178&postcount=38) по протоколу ОВЕН.
Я думаю, раз Вы умеете работать с МДВВ, наладить связь и с СМИ1 по Modbus должны без проблем.

klavishnik70
01.03.2011, 21:09
завтра будем проводить эксперименты по связи сми1 и контроллера!!! :) если получиться боле менее удобоваримо то выложу пример а то что на сайте там просто конфигурация аппаратуры.