PDA

Просмотр полной версии : Аварии (тревоги) на ИП и в ПЛК



drvlas
24.02.2011, 12:53
Просмотрел все 13 тем по ключевому слову "тревог" и совсем растерялся. Поэтому вопрос не в том, как реализовать конкретику (отработка тревог), а в том, как вообще организовать данную службу.

У меня простая система на ПЛК100 и ИП320 (плюс модбас АЦП). Задача журналирования пока не стоит вообще. То есть, в ходе стартовой инициализации или в ходе последующей работы могут возникать те или иные тревоги, и их нужно всего лишь:

1) отработать без шума и пыли (например послать повторный запрос уснувшему собеседнику)

или

2) включить некий выход ПЛК, который выполнит требуемые действия

и-или

3) вывести на экран ИП320 сообщение на несколько секунд и потом продложить работу, предприняв предписанные действия (например, ошибочное действие оператора просто похерить)

или

4) вывести нечто на экран, спросить согласия оператора продолжить работу и висеть до его решения

В принципе, вижу, как выполнить любой их этих пунктов. И даже как привлечь для этого ИП320 - уже работает там экран тревог (только в режиме по п. 3, как зависнуть по п.4 не очень понимаю)...

Но вот что озадачило. Читаю о конфиуграторе тревог в КДС - вроде как продвинутая штучка. Правда, описано как-то все в привязке к задачам, немного отличным от моей, да еще и про визуализацию все время говорят. Но, с другой стороны, есть фразы, которые позволяют надеяться и на работу с данным конфигуратором ВООБЩЕ БЕЗ ПК.

Поэтому свои вопросы сформулирую так:

А. Как соотносятся между собой экран тревог ИП320 и конфигуратор тревог ПЛК?

Б. Работает ли конфигуратор тревог в полном отрыве от визуализации и от ПК? Если да, то каков результат деятельности отрабочтика тревог? Куда он "тревожит"?

Спасибо!

Ельцов Андрей
26.02.2011, 14:30
Добрый день.
Все что Вы описали можно решить в самой программе ПЛК.
п. 4 можно также реализовать при помощи функционала в панели (управление экраном), т.е. ПЛК может указывать панели, какой экран отображать в данный момент.
Тревоги КДС и панели Вас связать никак не удастся.

drvlas
26.02.2011, 20:46
Спасибо!

Хотелось бы кое-что уточнить.


п. 4 можно также реализовать при помощи функционала в панели (управление экраном)
Я уже управляю экранами с ПЛК. Вы имеете в виду, что по событию "тревоги" я просто ухожу в программную ветку, где организовую диалог с оператором? Пишу ему, что произошло и ожидаю от оператора ввода того или иного значения (выбора).
Я верно понял?


Тревоги КДС и панели Вас связать никак не удастся.
Это как ответ на вопрос "А". А что по вопросу "Б"?

Ельцов Андрей
27.02.2011, 21:56
Боюсь, что в Б я не компетентен, поэтому ничего и не сказал. Необходимо уточнять у других специалистов, а это можно сделать только в рабочие дни...

drvlas
27.02.2011, 22:14
Ясно. Будем ждать. Ибо, хоть я и наваял некий временный вариант с использованием списка (и экрана) тревог панели, но это коряво. Хорошая система отработки разных нештатных ситуаций - вещь очень нужная. Почему меня и заинтересовал конфигуратор тревог ПЛК. Но вкуривать его, а потом понять, что это совсем не мой случай - облом. Лучше сначала расспросить.