Чтобы порт открылся, необходимо, чтобы все его потребители, например драйвер slave, его отпустили. Для этого рассылается сообщение, что-о типа "Освободить порт для работы SysLibCom" В случае, если вся система перегружена сообщениями - соответствующее сообщение может запоздать.
Соответственно пока порт не освободят - порт не откроется.

Проект Ваш поврежден и я не могу посмотреть его на предмет почему такая нагрузка. Выложите его повторно, возможно в другом формате архиватора.

Однако, даже такой сложный и комплексный прибор как ТРМ133М всех модификаций не страдает задержками. Поэтому надо посмотреть в каком месте Вашего проекта проблема.
Существует несколько особенностей ПЛК63, при неправильном использовании производительность резко упадет.
Тем, у кого мерцает дисплей - не более 1 записи на экран за 50 мс.