Здравствуйте.
У меня СП270 не хочет работать с новым контроллером ПЛК100 (зав. номер 10740091102157357), со старым ПЛК100 (от 2006г торгет 2,01,8 и прошивка соответствующая) всё работает. Новый контроллер прошитый старой и новой прошивкой не работает с СП270 вернул всё на новый проект – результат аналогичен. Само собой программа была написана с нуля под новый торгет 2,10,5 и прошивка соответствующая. Внешне «не работа» на панели оператора выглядит как «Потеря связи ...», хотя данные на панели изредка обновляются.

В «PLC-Browser» на запрос «PLCInfo» получаем вот что:

PLCInfo
PLC model MODEL PLC 100
Binary VERSION 2.10.4 <=======Хотя прошивал прошивкой с сайта 2,10,5
Need Target version 2.10
Compiled: 11:11:24 Apr 14 2009
MAC 00:00:00:00:49:37
IP 10.0.6.10
GATE 10.0.6.1
MASK 255.255.255.0
PIC upper version is 07
Licence unlimited
No DAC
PIC lower version is 0a

Я читал на форуме, что контроллеры критично относятся к старым прошивкам и у меня созрел вопрос, какая прошивка нужна для моего контроллера?

З. Ы. Подключаю ПЛК100 (RS232) – СП270 (порт PLC). Проект в ПЛК100 сливается без ругательств. Напомню, что проект для новой прошивки был написан ПОЛНОСТЬЮ руками и проблема не ушла!? Понимаю, что проблема в ПЛК100 и похожа на программную, но как победить не могу понять :-(