Поддержу ветку - перепаивал конденсатор на нижней плате - вздулся \PLC 150ИL год выпуска - 2006.

И вот еще делема пропала связь с верхней платой!
При попытке залить конфигурацию через DeBug - ошибка связи..
Посмотрел лог в гипертерминале - выводит нулевой идентификатор верхней платы...
Пришлось снимать крышку, проверил все штырьковые соединения - результат в терминале тот же...
Добрался до цепей питания - поменял неисправный конденсатор -результат в терминале тот же...
Попытался пройти процедуру перепрошивки - пошел через DeBug - утилита не смогла считать MAC в начале и записать MAC по окончании, однако прошивку залила и флеш - отформатировала..
Заливал 2.10.4 (та которая и работала со своим таргетом) -результат в терминале тот же...
остается добавить что верхняя плата отваливалсь уже неоднократно.. у данного экземпляра... иногда помогал Reset+RUN... но уж точно всегда использовали шаманские заклинания и бубен...

Вопрос вот какой... как решить вопрос с работоспособностью верхней платой? т.к. DeBug используется под GSM модем
ps
ПЛК используется для отладки программ и находится в офисе..
вариант с суровыми климатическими условиями не предлагать...
psps
Ethernet работает без нареканий....