Цитата Сообщение от zakhar81 Посмотреть сообщение
Так, теперь другой косяк
Господа разработчики фирмы ОВЕН скажите пожалуйста как так вышло, что обновленная линейка датчиков температуры ДТС3ххх имеет в своем составе NTC10k с НСХ типа 3950, а в списке для настройки аналоговых входов ПР205 есть только датчик NTC10k но с НСХ типа 3435 или 3937?
Вы же производитель и того и другого но одно к другому не прикрутишь, как так?
Или я ошибаюсь?
Знаем про эту несостыковку. Работаем над тем, чтобы добавить в список датчиков NTC типа 3950. А до тех пор можете воспользоваться макросом NTC из Менеджера компонентов. Для работы таким образом аналоговый вход нужно будет настроить на режим 0..300 кОм.