Показано с 1 по 10 из 47

Тема: ПР205 Проблемы с измерением сопротивлений на аналоговых входах

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Из руководства на SMH2010:
    Гарантированная производителем максимальная погрешность измерительного канала, например при
    использовании датчика Pt1000 максимальная ошибка составит 0.5оС, а Pt100 – 2оС.

    Из руководства на SMH2G:
    Модуль МС поддерживает измерения 24 битным АЦП (до 8 каналов). Благодаря технологии UHAM, к измерительным входам можно подключать разнообразные датчики с иключительно программным конфигурированием. При том, что даже для датчиков типа ТСМ50, точность измерений останется не хуже ±0,1 градуса Цельсия.
    Основная погрешность контроллера (из Руководства) для диапазона 0..180 ом (ТС-50) = 0.01%
    Среднеквадратическое значение собственного шума (из Руководства) для диапазона 0..180 ом (ТС-50) = 0.01 ом

    Круто не правда ли?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zakhar81 Посмотреть сообщение
    Из руководства на SMH2010:
    .......

    Круто не правда ли?
    Множество различных приборов чьи входа поддерживают низкоомные датчики. Какое это имеет отношение к ПР?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zakhar81 Посмотреть сообщение
    Круто не правда ли?
    ну по чеснаку - это уже ПЛК, а не реле. ПР это уровень Пикселя. это раз.
    А два - ну так если так круто, то что тогда вы здесь делаете? это ОВЕН, здесь не круто
    как-то уже несерьёзно
    кстати о Пикселе -
    До 5-ти датчиков Pt1000
    . ну и где Pt100?
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 09.02.2024 в 09:29.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    ну по чеснаку - это уже ПЛК, а не реле. ПР это уровень Пикселя. это раз.
    А два - ну так если так круто, то что тогда вы здесь делаете? это ОВЕН, здесь не круто
    как-то уже несерьёзно
    кстати о Пикселе -. ну и где Pt100?
    Из руководства на Pixel (стр 58):
    Погрешность измерения температуры на датчике Pt1000, °C ±0.5
    Погрешность измерения температуры на датчике Pt100, °C ±3.0

    Из руководства на SMH2010 (стр 23):
    Гарантированная производителем максимальная погрешность измерительного канала, например при
    использовании датчика Pt1000 максимальная ошибка составит 0.5оС, а Pt100 – 2оС.

    Так блин, этим ПЛК уже чуть лии не 25 лет, они на древних AVR

    А ПР205 в этом году у нас вышел в свет не так ли?

    И унего для Pt100 пляшут показания на +/-(5-10)C а для Pt1000 +/-(3-5)С
    Последний раз редактировалось zakhar81; 09.02.2024 в 10:00.

Похожие темы

  1. Проблемы с ПР205
    от zakhar81 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.08.2023, 09:56
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2022, 06:28
  3. Нет показаний на аналоговых входах
    от Иван163 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.11.2016, 17:57
  4. Проблема с измерением напряжения от датчика
    от игорь223 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.04.2009, 08:21
  5. ПЛК и Термометры сопротивлений.
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.09.2007, 08:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •