Из руководства на SMH2010:
Гарантированная производителем максимальная погрешность измерительного канала, например при
использовании датчика Pt1000 максимальная ошибка составит 0.5оС, а Pt100 – 2оС.
Из руководства на SMH2G:
Модуль МС поддерживает измерения 24 битным АЦП (до 8 каналов). Благодаря технологии UHAM, к измерительным входам можно подключать разнообразные датчики с иключительно программным конфигурированием. При том, что даже для датчиков типа ТСМ50, точность измерений останется не хуже ±0,1 градуса Цельсия.
Основная погрешность контроллера (из Руководства) для диапазона 0..180 ом (ТС-50) = 0.01%
Среднеквадратическое значение собственного шума (из Руководства) для диапазона 0..180 ом (ТС-50) = 0.01 ом
Круто не правда ли?