    Lightbulb ПР205 Проблемы с измерением сопротивлений на аналоговых входах

    Добрый день господа разработчики
    Запустили объект где все датчики Pt100 и заказчик тыкнул носом в косяк, который заключается в том что при подаче и снятии питания результаты измерений ПР205 могут съехать на 5-8 градусов как в плюс так и в минус. Бывает три раза перезагрузишь и на 4-й уезжает, а бывает сразу. Потом можно перезагружать от 3-х до 10 раз и можно попасть прям в то что было
    При этом результат измерения не плавает в дальнейшем, все стабильно, но смещено
    Воспроизвести это вы можете без проблем
    Есть проблема с измерением сигналов сопротивлений в сотни и десятки Ом
    От 1k и выше ситуация улучшается
    Например для датчиков Pt1000 уже не так становится заметно, а вот с Pt100 и менее совсем беда
    NTC не пробовал, но думаю будет Ок, так как сопротивления
    Проблема была изначально, и если помните там когда несколько датчиков подключаешь менее 3к примерно то пропадают результаты у датчика подключенного последним
    Вы её исправили но проблема плавания показаний при перезагрузке осталась, но мы её не замечали поскольку работали с датчиками Pt1000
    Короче говоря нужно исправлять, поскольку это работать с этим невозможно

  2. #2

    По умолчанию

    Правильно и сделал, что ткнул. Где написано что пт100 поддерживает? Куча тем на эту тему. НСХ датчика посмотрите и сопрставьте с возможностью АI в режиме измерения сопротивления. И всё станет понятно. И претензии надо проектировщику, который пт100 решил использовать, а не разработчикам.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 09.02.2024 в 07:24.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,180

    По умолчанию

    Надо в инструкциях на все ПР-ки жирным шрифтом написать, что с низкоомными датчиками температуры точность измерения не гарантирована

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Надо в инструкциях на все ПР-ки жирным шрифтом написать, что с низкоомными датчиками температуры точность измерения не гарантирована
    Это не поможет, ибо не читают, и не ведают, что творят.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,180

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Это не поможет, ибо не читают, и не ведают, что творят.
    Зато можно будет просто ткнуть в инструкцию и не объяснять почему и как

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Надо в инструкциях на все ПР-ки жирным шрифтом написать, что с низкоомными датчиками температуры точность измерения не гарантирована
    Ну дак надо было писать, а то от 0 до 300К

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zakhar81 Посмотреть сообщение
    Ну дак надо было писать, а то от 0 до 300К
    Кроме этого, нужно посчитать погрешности , приведенные в РЭ, и взглянуть на НСХ датчика.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    16.04.2012
    Адрес
    Тимашевск, Краснодарский край
    Сообщений
    326

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Кроме этого, нужно посчитать погрешности , приведенные в РЭ, и взглянуть на НСХ датчика.
    Режим аналогового входа 2 (сопротивление и термисторы)
    Диапазон измерения 0...300 кОм | Значение единицы младшего разряда, не более 1 °С
    Предел основной приведенной погрешности для сопротивлений 0...150 кОм, не более | ± 1,0 %
    Предел основной приведенной погрешности для сопротивлений 150...300 кОм, не более | ± 2,0 %
    Предел основной приведенной погрешности для ТС и датчиков NTC и PTC, не более | ± 1,5 %
    Дополнительная приведенная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды в пределах рабочего диапазона, на каждые 10 градусов | 0,5

    Из РЭ. В каком месте читать?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Игорюня Посмотреть сообщение
    Режим аналогового входа 2 (сопротивление и термисторы)
    Диапазон измерения 0...300 кОм | Значение единицы младшего разряда, не более 1 °С
    Предел основной приведенной погрешности для сопротивлений 0...150 кОм, не более | ± 1,0 %
    Предел основной приведенной погрешности для сопротивлений 150...300 кОм, не более | ± 2,0 %
    Предел основной приведенной погрешности для ТС и датчиков NTC и PTC, не более | ± 1,5 %
    Дополнительная приведенная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды в пределах рабочего диапазона, на каждые 10 градусов | 0,5

    Из РЭ. В каком месте читать?
    Приведенная погрешность это текущее приращение ко всему диапазону, безразмерная величина
    Значит в диапазоне 0-150К погрешность при пересчете на сопротивление составит +/-1,5к,
    Молодцы ребята обезопасили себя!
    С такой погрешностью только датчики NTC от 10к можно использовать

  10. #10

    По умолчанию

    Приведенная погрешность приведена к диапазону измерения а относительная погрешность к измеренной величине

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Проблемы с ПР205
    от zakhar81 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.08.2023, 09:56
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2022, 06:28
  3. Нет показаний на аналоговых входах
    от Иван163 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.11.2016, 17:57
  4. Проблема с измерением напряжения от датчика
    от игорь223 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.04.2009, 08:21
  5. ПЛК и Термометры сопротивлений.
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.09.2007, 08:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •