Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
Нужно больше точной инфы. В какой номер регистра и чем посылается запрос на смену адреса?
Запрос проходит успешно?
А то ведь 40001 - ЭТО НЕ НОМЕР РЕГИСТРА, КУДА НАДО ПИСАТЬ.
при коннекте с модулем я использую read holding registrs .adress у меня получается 1 тк стоит галочка в PLC adress Base(1). Чтобы сменить адрес после подключения к slave id 1 я использую функцию write singl registr
пареметры
slave id 1
adress 1
value 2
Запрос проходит успешно и строка с slave id 1 меняется на slave id 2 . Но входами выходами я управлять не могу под slave id 2 . Могу только при slave id 1. получается даже так что строка визуально показывает что slave id 2 а управление входами выходами происходит под slave id 1 .


еще конкретная информация :
в мануале к модулю написано что если смотреть через окно communication при slave id 1
Tx:000058-01 03 00 00 00 01 84 0A
Rx:000059-01 03 02 00 01 79 84
У меня так же, а вот когда я меняю на slave id 2 мои tx rx не совпадаю с тем что написано в мануале
в мануле при slave id 2 :
tx 06 00 02 04 80 2В 6А
rx 06 00 02 04 80 2В 6А
а у меня
Tx:000070-01 03 00 00 00 04 44 09
Rx:000071-01 03 08 00 02 C0 02 00 60 00 00 DE C9