Показано с 1 по 10 из 24

Тема: ПЛК110-30.М02 в СТОПе

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алекс2013 Посмотреть сообщение
    А что не так может быть в программе, после сброса через тумблер программа работает.
    Может с АКБ, что то не так?
    Тоже такое наблюдал - после подачи питания в работу не переходит, по USB не определяется. После кратковременного тычка тумблером в "СБРОС" загорается "Работа" и PLC появляется в диспетчере (в COM-портах).

    До конца не определил причину, но похоже нужно немного подождать после снятия питания с ПЛК.

    Питание ПЛК 24 или 220?
    Последний раз редактировалось 1exan; 28.07.2023 в 11:49.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2013
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    96

    По умолчанию

    Питание 24В.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алекс2013 Посмотреть сообщение
    Питание 24В.
    Что интересно, у меня тоже проблема именно с 24В ПЛК возникла.
    Возможно проблема в том, что выходные конденсаторы БП медленно разряжаются в отсутствии других нагрузок (у меня был только ПЛК).

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алекс2013 Посмотреть сообщение
    Вот проект.
    Да уж программа шедевр, чтобы включить триггер, надо одновременно включить Пуск, Стоп, Km1 и АВ стоп. 1 Скрин.jpg
    От этого конечно не должен зависнуть ПЛК, но как то неправильно всё.
    Намного удобней было бы писать на CFC
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.07.2023 в 12:55.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2013
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    96

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Да уж программа шедевр, чтобы включить триггер, надо одновременно включить Пуск, Стоп, Km1 и АВ стоп. 1 Скрин.jpg
    От этого конечно не должен зависнуть ПЛК, но как то неправильно всё.
    Намного удобней было бы писать на CFC
    "Стоп" и "АВ Стоп" контакты NC, km1 условие из предыдущей строки. Ничего одновременно нажимать не надо.
    Не шедевр конечно, но чем проще тем надежней.

  6. #6

    По умолчанию

    Я бы в подобной ситуации пошел по следующему пути:
    Сделал бы архи-простую программу, типа А=Б, можно А привязать к входу, Б- к выходу. Сделал бы заводской сброс ПЛК. Залил бы эту программу и посмотрел, что происходит. Программу нужно стартануть в онлайне, создать загрузочный проект, перевести переключатель в положение Работа и выключить-пауза-включить питание. Если всё точно также, то скорее всего с ПЛК что-то не так, либо что-то не так делаешь.

  7. #7

    По умолчанию

    Валенок меня опередил, но мыслим мы в одном направлении.

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 13:28
  2. Помогите настроить СП307+ПЛК110+ПЛК110+ИП320
    от Stalker46k в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 11:45
  3. Подсчет листов бумаги в стопе -датчик?
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 10:37
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 13:30

Ваши права