День добрый.
Есть плк Regul, читаю данные по OPC UA. Дерево тегов в МС строится, теги добавляются.
Вход тега перетаскиваю на параметр 1 и вывожу на экран. Данные читаются, статус тега - Good
Делаю другой параметр 2 (поле на экране - связь в обе стороны). Перетаскиваю этот параметр на Выход OPC тега, но при изменении значения не пишутся в плк.
Доступ тега в плк - R\W.
Вроде бы, все делаю как в руководстве, но походу что-то не так.
Подскажите, пжст, как же правильно настроить обратную связь.
версия МС - 1.2.16
З.Ы. Пробовал симулятор OPC UA сервера Prosys. Писать в него так же не получается.
Если использовать сторонний OPC UA клиент, то все нормально записывается в плк, как в Регул, так и в симулятор.
Спасибо.
З.Ы.Ы Связи параметров, тегов и вывод на экран делал так же, как и, например, Modbus. С Modbus все работает.