Здравствуйте.

Не нашел раздела по моему вопросу, поэтому пишу здесь.

Приобрел РЗУ-420, преимущественно для имитации токового датчика 4..20 мА.
Но, раз уж, прибор может диагностировать токовую петлю, непреминул воспользоваться этой возможностью.

Проверял два датчика давления Данфосс 16 бар 4..20 мА (установлены с 16-го года).
Система автоматики "умерла", но отдельные контуры еще работоспособны, поэтому была возможность измерить ток и напряжение контура используя как штатное питание 24 В шкафа (внешнее для РЗУ-420), так и запитывая контур от РЗУ-420.

По обоим датчикам получились разные странные результаты. Было на что ориентироваться - в системе 7 показывающих манометров (3 на всасывании, 4 на нагнетании). Забегу вперед - измеряемое датчиками давление нагнетания составляет 4,8 бара.

Скажу сразу, никакого резистора на проводнике с измеряемым параметром не ставил. Из РЭ на РЗУ-420, вроде как, понял, что не обязательно.

Датчик №1
Внешнее питание 24 В контура: 8.636мА 29.0% (режим ИзмI), 20.8В Uпит 4.9В (режим ИзмU).
Внутреннее питание (режим ГенI ступенчатый):
4 мА<br>4 мА 0% 4.7 В 1190 Ом
6 мА<br>6 мА 12.5% 5.2 В 870 Ом
8 мА<br>8 мА 25% 5.9 В 740 Ом
10 мА<br>10 мА 37.5% 10.3 В 1040 Ом
12 мА<br>12 мА 50% 22.6 В 1890 Ом
14 мА<br>11.95 мА 62.5% ОБРЫВ -
16 мА<br>11.95 мА 75% ОБРЫВ -
18 мА<br>11.97 мА 87.5% ОБРЫВ -
20 мА<br>11.97 мА 100% ОБРЫВ -
21 мА<br>11.98 мА 106.3% ОБРЫВ -
25 мА<br>12 мА 131.3% ОБРЫВ -


Датчик №2
Внешнее питание 24 В контура: 4.559мА 3.5% (режим ИзмI), 2.15В Uпит 4.9В (режим ИзмU).
Внутреннее питание (режим ГенI ступенчатый):
4 мА<br>4 мА 0% 0.9 В 230 Ом
6 мА<br>6 мА 12.5% 1.4 В 240 Ом
8 мА<br>8 мА 25% 1.9 В 240 Ом
10 мА<br>10 мА 37.5% 2.4 В 240 Ом
12 мА<br>12 мА 50% 2.9 В 240 Ом
14 мА<br>11.95 мА 62.5% 3.4 В 240 Ом
16 мА<br>16 мА 75% 3.8 В 240 Ом
18 мА<br>11.97 мА 87.5% 4.3 В 240 Ом
20 мА<br>11.97 мА 100% 4.5 В 230 Ом
21 мА<br>11.98 мА 106.3% 4.5 В 220 Ом
25 мА<br>12 мА 131.3% 5.0 В 200 Ом

---------------------------------------------------------------------

Вроде как, датчики просятся к замене, потому что ни тот, ни другой в режиме ИзмI показывают странный ток.
Прошу ваших комментариев.
Как трактовать показания прибора?
Заранее спасибо.