Тема: Вопросы по КТР 121

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    3. Перегрев котлов.
    Сам спрашивал в соседней теме https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34184
    Перегрев связан с тем, что каскадный КТР-121.02.41 поддерживает температуру в точке отбора температуры Тпр (в общем коллекторе), подключённой к нему, а температуры на выходе котлов игнорируются.

    В той теме я что-то предлагал для исключения перегрева, и получил ответ от представителя Овен:
    Цитата Сообщение от Евгений Зубков Посмотреть сообщение
    5. Решение которое Вы предлагаете, на мой взгляд - костыль. Аварийный сброс мощности не должен касаться алгоритма регулирования. Вопрос перегрева нужно решать именно алгоритмом регулирования, мы уже работаем в этом направлении.
    Для меня важна не критика моего предложения, а фраза "Вопрос перегрева нужно решать именно алгоритмом регулирования, мы уже работаем в этом направлении".
    Очень надеюсь на изменение алгоритма работы.


    Так, а теперь о собственном опыте устранения или уменьшения частоты перегрева котла.

    Структура "моей" котельной: два котла под управлением КТР-121.01.10 и двухступенчатой горелкой, у каждого котла собственный котловой насос, у каждого котла собственный трёхходовой смесительный кран для поддержания температуры на входе в котёл, далее трубопроводы от котлов объединяются и включаются в гидрострелку (гидравлический разделитель), к выходу гидрострелки подключён один контур отопления с сетевыми насосами и смесительным краном.
    Так переделал рисунок из конфигуратора со странички прибора КТР. Только установлен не теплообменник, а гидрострелка, но не знал, как её рисовать. И что-то напутал на рисунке с насосами и смесителем отопления, но к теме перегрева это не относится.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	КТР_1.png 
Просмотров:	152 
Размер:	92.7 Кб 
ID:	53878

    1. Устранил ошибку размещения датчика Тпр каскадного КТР - он должен находится в предназначенной для этого бобышке гидрострелки.
    Ошибка проектировщиков была в размещении датчика на трубопроводе после гидрострелки уже в контуре отопления.
    Пытаясь устранить ошибку проекта я сам ошибся - когда перенёс датчик на коллектор между котлами и гидрострелкой - это тоже ошибка - после остановки котлов остановятся и их насосы и температура воды останется горячей даже после размораживания теплосети.

    2. В каскадном КТР сделал уставку Тпр погодозависимой, со снижением при потеплении уличной температуры.

    3. Настроил на более высокую скорость регулятор температуры на входе в котёл - из-за его медленной реакции при холодном пуске также происходил перегрев - там всё менял и П и И и Д и нечувствительность и Скорость и минимальный импульс.

    4. Включил режим "холодного пуска" - прогрев на минимальном горении в течение некоторого времени или прогрева до температуры чуть ниже уставки.

    После этого за 1,5 месяца эксплуатации был всего один случай перегрева. Но нужно ещё отметить, что котельная отапливает складские помещения и длительное время у нас было довольно тепло - почти половину этого срока не топили и котельная не работала.
    Последний раз редактировалось FPavel; 09.03.2021 в 22:37.

Похожие темы

  1. Вопросы по ПР-205
    от Сема в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.06.2022, 10:20
  2. Вопросы по АС7
    от sae в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.04.2016, 16:06
  3. САУ МП - вопросы
    от ВЗМП в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2016, 13:42
  4. Вопросы про ТРМ
    от kolokolok в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 14:11
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •