3. Перегрев котлов.
Сам спрашивал в соседней теме https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34184
Перегрев связан с тем, что каскадный КТР-121.02.41 поддерживает температуру в точке отбора температуры Тпр (в общем коллекторе), подключённой к нему, а температуры на выходе котлов игнорируются.
В той теме я что-то предлагал для исключения перегрева, и получил ответ от представителя Овен:
Для меня важна не критика моего предложения, а фраза "Вопрос перегрева нужно решать именно алгоритмом регулирования, мы уже работаем в этом направлении".
Очень надеюсь на изменение алгоритма работы.
Так, а теперь о собственном опыте устранения или уменьшения частоты перегрева котла.
Структура "моей" котельной: два котла под управлением КТР-121.01.10 и двухступенчатой горелкой, у каждого котла собственный котловой насос, у каждого котла собственный трёхходовой смесительный кран для поддержания температуры на входе в котёл, далее трубопроводы от котлов объединяются и включаются в гидрострелку (гидравлический разделитель), к выходу гидрострелки подключён один контур отопления с сетевыми насосами и смесительным краном.
Так переделал рисунок из конфигуратора со странички прибора КТР. Только установлен не теплообменник, а гидрострелка, но не знал, как её рисовать. И что-то напутал на рисунке с насосами и смесителем отопления, но к теме перегрева это не относится.
1. Устранил ошибку размещения датчика Тпр каскадного КТР - он должен находится в предназначенной для этого бобышке гидрострелки.
Ошибка проектировщиков была в размещении датчика на трубопроводе после гидрострелки уже в контуре отопления.
Пытаясь устранить ошибку проекта я сам ошибся - когда перенёс датчик на коллектор между котлами и гидрострелкой - это тоже ошибка - после остановки котлов остановятся и их насосы и температура воды останется горячей даже после размораживания теплосети.
2. В каскадном КТР сделал уставку Тпр погодозависимой, со снижением при потеплении уличной температуры.
3. Настроил на более высокую скорость регулятор температуры на входе в котёл - из-за его медленной реакции при холодном пуске также происходил перегрев - там всё менял и П и И и Д и нечувствительность и Скорость и минимальный импульс.
4. Включил режим "холодного пуска" - прогрев на минимальном горении в течение некоторого времени или прогрева до температуры чуть ниже уставки.
После этого за 1,5 месяца эксплуатации был всего один случай перегрева. Но нужно ещё отметить, что котельная отапливает складские помещения и длительное время у нас было довольно тепло - почти половину этого срока не топили и котельная не работала.