    Цитата Сообщение от Doomnik Посмотреть сообщение




    Тогда вот такая задачка.

    Термопара ТПП(S), горячий спай нагрет до 1000C, а холодные концы до 60С. Мы взяли обычный тестер. Сколько мВ он покажет?
    Ну я так думаю ты, как быстродум, понимаешь для чего замеряется температура холодных концов.
    Решение.
    1000С-60С=940С. Смотрим ГОСТ Р 8.585-2001. При температуре 940С термопара ТПП(S) выдает 8,9 мВ. Тестер покажет 8,9 мВ.
    Согласен с решением? Ошибки есть?
    Если нет, то дальше.

    К этой термопаре мы прицепили компенсационный кабель, компенсационный кабель для термопар ТПП(S) сделан из сплава меди. Одной стороной мы его прикрепили к холодным концам термопары, которые нагреты до 60 С, а ко второму концу прикладываем щупы нашего тестера.
    Но температура концов компенсационного кабеля, к которому мы прикладываем щупы тестера, составляет 20С.
    Сколько мВ покажет тестер? Снова 8,9мВ или что-то другое? Паразитными термоЭДС и потерями на проводах пренебрегаем.



    Если, как ты сказал, температура концов замеряется только у прибора, то решение примет вид:
    1000С-20С = 980С. Смотрим ГОСТ Р 8.585-2001. При температуре 980С термопара ТПП(S) выдает 9,357 мВ. Тестер покажет 9,357 мВ.
    Так?
    Температуру холодных концов надо прибавлять, а не вычитать. Странно, что ты этого не знаешь.

    Только не понятно зачем нужны эти телодвижения..

    МИТ 8.30 сам все сделает.
    Последний раз редактировалось IVM; 26.07.2023 в 11:10.

  2. #52
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Температуру холодных концов надо прибавлять, а не вычитать.
    Приплыли, называется...

  3. #53

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Приплыли, называется...
    Это в чей огород камень ?
    Последний раз редактировалось IVM; 26.07.2023 в 14:58.

  4. #54
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Похоже, что приплыл я.
    Рабочий конец термопары в ледяной воде (0 мВ), холодный спай 20 гр, прибор без компенсации показывает -20 гр, т.к. "холодная" термопара включена встречно основной, для компенсации нужно прибавлять её температуру.

    Уточню процесс, - измеренную температуру ХС переводят в напряжение для данного типа термопары, затем складывают с измеренным напряжением, результат переводят в конечное значение температуры.
    Последний раз редактировалось VaBo; 26.07.2023 в 15:28.

  5. #55

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Похоже, что приплыл я.
    Рабочий конец термопары в ледяной воде (0 мВ), холодный спай 20 гр, прибор без компенсации показывает -20 гр, т.к. "холодная" термопара включена встречно основной, для компенсации нужно прибавлять её температуру.

    Уточню процесс, - измеренную температуру ХС переводят в напряжение для данного типа термопары, затем складывают с измеренным напряжением, результат переводят в конечное значение температуры.
    Не 0 мВ, а 0 градусов.

    Показания прибора без компенсации холодных концов -20 градусов.

    Истинное значение измеряемой температуры t = -20 + 20 = 0
    Последний раз редактировалось IVM; 26.07.2023 в 19:43.

  6. #56
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    0 гр и 0 мВ

  7. #57

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    0 гр и 0 мВ
    0 мВ будет при температуре холодных концов 0 градусов. На самом деле будет -0,788 мВ для термопары типа K.

  8. #58
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Рабочий конец термопары в ледяной воде (0 мВ)
    Он не генерирует термоэдс, это имеется в виду. А вот попытка это проверить и приведет к каким-то показаниям.
    Последний раз редактировалось VaBo; 26.07.2023 в 21:09.

  9. #59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Рабочий конец термопары в ледяной воде (0 мВ)
    Он не генерирует термоэдс, это имеется в виду. А вот попытка это проверить и приведет к каким-то показаниям.
    Если горячий конец при 0 градусов, а холодный при 20 градусах, то термо-ЭДС будет не 0В, а та, что я ранее привёл.

  10. #60
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Если горячий конец при 0 градусов, а холодный при 20 градусах, то термо-ЭДС будет не 0В, а та, что я ранее привёл.
    Ага, но вот сгенерирована она будет исключительно ХС, а ГС (который в нуле) не внесет туда ничего. Это я имел в виду. Будем продолжать?

Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. инерционность термопар
    от UserOwen в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.07.2023, 21:33
  2. Подключение термопар к трм-200
    от mcsafik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 22:32
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 08:10
  4. Подключение термопар к МВ 110-224.8А
    от Ne_L в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 08:10
  5. Данные термопар
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 09:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •