У меня сейчас похожая ситуация. Отличие в большей мощности. 40 кВт. Высота печи 2 метра, поэтому я хочу поставить два термодатчика и регулировку сделать по среднему значению. Тэны будем ставить в две группы - 26 кВт на постоянное включение и 14 кВт на регулятор. Судя по опыту эксплуатации таких печей таймер там необязателен но для защиты от "дурака" все таки нужен.
Добрый день. Вполне приемлемо, если согласуется с мощностью ТЭН. И если Вас устроит разбег температуры. При 2 позиционном регулировании он может быть достаточно большим. Это зависит от инерционности системы. То есть ТЭН по инерции продолжает отдавать тепло.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Я бы поставил ТРМ251 с твердотельным реле. Гарантированный и точный результат. Либо ТРМ500 с реле времени, если дешевле.