Цитата Сообщение от Игорь70 Посмотреть сообщение
Спасибо за разъяснения.
7 вход сделан для того что пока с головы приточной системы не придет сигнал на запуск вентилятора, вся моя схема ступенчатого регулирования не выдавала сигнал на запуск вентилятора и в случае остановки приточной вентиляции по обморожению или другим аварийным ситуациям.
Первоначальная задача была запускать одну приточную вентиляцию с 5 разных мест с открыванием заслонок в каждый цех.
Но по мере ее внедрения обросла дополнениями в виде ступенчатого регулирования и уровнями защиты.
Прошу меня сильно не пинать это моя первая разработка программная до этого я просто собирал готовые проекты на объектах.
Ну тогда сигнал должен быть булевым и 7 вход будет подобный 6 только без инверсии! Если всё же приходит аналоговый сигнал, то можно аналоговый вход переключить в дискретный режим и настроить пороги срабатывания с гистерезисом для избежания дребезга!