    Прошу прощения за ЗонуНечувствительности. Я неправильно понял. 5 градусов это не+/- 5 , а +/- 2,5 град.
    Последний раз редактировалось televisor 7; 03.09.2021 в 10:25.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от televisor 7 Посмотреть сообщение
    Прошу прощения за ЗонуНечувствительности. Я неправильно понял. 5 градусов это не+/- 5 , а +/- 2,5 град.
    Я между прочим, почти разработчик. Я вместе с ребятами из Овен стоял у истоков каскадного регулятора. Вообще-то в настройках 1.10 есть время розжига, если вы завели на контроллер сигнал " работа горелки" там и прописывается время, в течение которого горелка не регулируется, оставаясь на минимальной мощности. Кроме этого откуда у вас 20%, вы должны были занести в настройки н
    Минимальную фактическую мощность горелки (если правильно помню) тогда старт у вас пойдёт с правильных процентов. Без общего каскадника управлять электрозадвидкой котла не имеет никакого смысла, иначе можно попасть в ситуацию, когда все доступные котлы закроются, прервав циркуляцию контура.
    По поводу доработок -их уже грузить некуда. Память устройства переполнена, тем более вы просите Овен решить ваш частный "костыльный" случай, когда вы пытаетесь скрахоборить на покупке 2.41.
    Последний раз редактировалось bayk; 07.09.2021 в 23:59.

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Для начала отвечу по доработкам. Погодозависимость в 1.10 добавлять не планировали. По поводу автономного управления задвижкой, опишите, пожалуйста, ваше видение алгоритма мне на почту.

    Вопросы по эксплуатации.

    1. Расширить диапазон уставки не составит труда, но не совсем понятно какую проблему мы таким способом решим. Все-таки функция холодного пуска предназначена для других целей. Было бы здорово, если вы свою проблему описали немного подробнее на почту, возможно ваши предложения по ее решению.

    2. Расчет мощности в зоне нечувствительности приостанавливается.

    3. Спасибо за замечание, это ошибка в тексте конечно. Верный алгоритм изображен на рисунке. Фраза "снят запрос на розжиг горелки" принадлежит пункту 8. Постараемся внести исправления в РЭ в ближайшее время.
    Как вы верно заметили следующим постом, зона нечувствительности 5 градусов, это +/-2.5 градуса от уставки, поэтому текущее значение температуры лежало вне зоны нечувствительности, с этим и связано дальнейшее падение мощности и отключение горелки.

    4. Про функцию управляемого выключения описано в пункте 10.8 Защита. Если вкратце, то эта функция позволяет КТР работать с менеджерами горения, которые автоматически перезапускают горелку при длительной непрерывной ее работе.


    Расскажите, а вы используете 4 штуки КТР-121.01.10 без каскадного регулятора? Почему?
    Последний раз редактировалось Евгений Зубков; 07.09.2021 в 09:03.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день.
    Хочу построить котельную на КТР. Ранее с КТРами мне работать не приходилось. Котельная работает на 3 контура:
    - Вентиляция. Открытый контур с насосной группой, без смесителя.
    - Отопление. Открытый контур с насосной группой и смесителем.
    - ГВС. Контур с теплообменником. В греющем контуре насосная группа и смеситель. В нагреваемом -- группа циркуляционных насосов.

    Котлы управляются КТР-121.220.01.10, каскад -- КТР-121.220.02.41, это понятно. Но что-то не могу сообразить, куда подключать насосы греющего контура ГВС. Пока что думаю о таком варике: Подключить к каскаднику КТР-121.220.03.10 на вентиляшку и отопление. Подключить к каскаднику КТР-121.220.03.20 на ГВС. Сконфигурировать как 2 контура ГВС, и второй контур как раз будет отвечать за насосную группу греющего контура. При этом размыкание тумблера на DI7 полностью остановит ГВС (кста, он с фиксацией должен быть, или нет?)

    Возможно, кто-то подскажет лучший вариант?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Хочу построить котельную на КТР. Ранее с КТРами мне работать не приходилось. Котельная работает на 3 контура:
    - Вентиляция. Открытый контур с насосной группой, без смесителя.
    - Отопление. Открытый контур с насосной группой и смесителем.
    - ГВС. Контур с теплообменником. В греющем контуре насосная группа и смеситель. В нагреваемом -- группа циркуляционных насосов.

    Котлы управляются КТР-121.220.01.10, каскад -- КТР-121.220.02.41, это понятно. Но что-то не могу сообразить, куда подключать насосы греющего контура ГВС. Пока что думаю о таком варике: Подключить к каскаднику КТР-121.220.03.10 на вентиляшку и отопление. Подключить к каскаднику КТР-121.220.03.20 на ГВС. Сконфигурировать как 2 контура ГВС, и второй контур как раз будет отвечать за насосную группу греющего контура. При этом размыкание тумблера на DI7 полностью остановит ГВС (кста, он с фиксацией должен быть, или нет?)

    Возможно, кто-то подскажет лучший вариант?
    Добрый день!
    Есть ли у Вас схема данной котельной, для наглядности? Если есть, то пришлите ее, пожалуйста, на почту: k.korolev@owen.ru. Какая логика требуется от работы насосов в греющем и нагреваемом контурах?
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Есть ли у Вас схема данной котельной, для наглядности? Если есть, то пришлите ее, пожалуйста, на почту: k.korolev@owen.ru. Какая логика требуется от работы насосов в греющем и нагреваемом контурах?
    Добрый день, Кирилл. Схему отправил. Насосы как в греющем, так и в нагреваемом контуре должны работать, когда включено ГВС. Для насосов греющего контура должна быть предусмотрена ротация по времени работы. Возможно, потребуется блокировка насосов греющего контура при перегреве. На циркуляцию решили второй насос не ставить.
    Последний раз редактировалось dan75; 21.03.2022 в 21:42.

  7. #7

    По умолчанию

    Подробнее вопрос обсудили по почте. Решили использовать 2 прибора КТР-121.03.20 на тепловые контуры. Насосы греющего контура ГВС решено подключить на место сетевых насосов КТР-121.02.41
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  8. #8

    По умолчанию

    Всем доброго времени суток.

    Хочу с вами поделиться новостью, возможно кто-то еще не в курсе. Совсем недавно мы запустили в работу телеграм бота для контроллеров КТР-121. Взаимодействие с ботом осуществляется через встроенное меню, позже добавим чат-запросы. Надеюсь он немного упростит вам жизнь и позволит искать информацию быстрее, в более удобном виде и формате.

    Бот может выслать:

    информацию по работе КТР с конфигуратором
    информацию с описанием работы каждой функции
    информацию с описанием и назначением каждого параметра
    информацию по причинам возникновения и способу устранения аварии
    актуальную версию прошивки для каждого алгоритма
    схемы подключения для каждого алгоритма
    документацию и сертификаты

    Пока это первая версия бота, но мы продолжаем вести работы над ним, наполнять информацией и добавлять разные фичи. Поэтому, если вы оставите свои отзывы или пожелания, буду очень признателен. Писать можно тут или на почту в подписи.

    Бот доступен по ссылке: https://t.me/owenteplobot
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  9. #9

    По умолчанию

    Коллеги, приветствую.

    Планируем подготовить большое обновление прошивки на КТР. Пока все изменения анонсировать не стану, скажу что одним из основных нововведений будет новый алгоритм каскадного регулирования в КТР-121.02.41. Сейчас мы на этапе подготовки к обновлению, поэтому есть возможность учесть ваши пожелания. Рассмотрим любые предложения по доработке, в том числе и по сопроводительной документации, сайту, боту и т.д. Будем рады получить от вас обратную связь. Писать можно тут или на почту в подписи.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  10. #10

    По умолчанию

    Добрый день всем!

    Подскажите по логике работы КТР-121.02.41, в частности Тоб - температуры теплоносителя в обратке. Если у меня в общем коллекторе нет ни насоса рециркуляции, ни 3-ходового клапана, то Тоб мне и не нужна? Могу не ставить датчик? Или он где-то еще нужен в логике и его нужно ставить?
    Последний раз редактировалось My3blKAnT; 01.12.2022 в 17:19.

Страница 16 из 25 ПерваяПервая ... 61415161718 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Нужен терморегулятор
    от castiel174 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 14:40
  2. Терморегулятор RT200E
    от faizin в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 08:11
  3. Терморегулятор. Управление через СМС
    от Alexy_kl в разделе Разработки
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 10:57
  4. пид терморегулятор на плк
    от Klokun в разделе Разработки
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:40
  5. терморегулятор. что выбрать?
    от Дмитрий О. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 20:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •