Иногда приходится регулировать нагрев твёрдотелкой через трансформатор. Если уверены что ШИМ тут прокатит, дерзайте. И не говорите потом что вас не предупреждали.
Иногда приходится регулировать нагрев твёрдотелкой через трансформатор. Если уверены что ШИМ тут прокатит, дерзайте. И не говорите потом что вас не предупреждали.
Последний раз редактировалось BETEP; 08.11.2012 в 09:33.
Petera, зря Вы распинаетесь. Дискутировать с невеждами и графоманами пустая трата времени.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Михаил Иванович Вы неправильно включали релюху, поэтому у Вас и погорело всё, и из этого вы сделали неправильные выводы. т.е. наступили на довольно традиционные грабли. Я влез в это обсуждение потому что сам чуть крупненько не наступил, спас чужой опыт, инет и инструкции на твёрдотелки разных производителей.
Почему же? Я включил так, как рекомендовали консультатны. Ни на какие грабли я не наступал. Опасения были, поскольку их рекомендации расходились с теорией и здравым смыслом. Я провел экспериментальное включение на модели. Получил определенные результаты. Написал о них, дабы другие люди могли моим опытом воспользоваться. Вывод сделал простой - нельзя включать так, как, рекомендовали, то есть, в первичную обмотку трансформатора. Если кто-то не верит, что это плохо - пусть проверит на собственном опыте. Если у него получится хорошо, то хотелось бы узнать, при каких условиях это у него получилось, дабы воспользоваться его опытом, проверив, конечно. Согласитесь, что мы для этого здесь все и обсуждаем. Я не исключаю, что такие условия есть. Может получиться интересная схема регулирования мощности малых напряжений, на которых подобные регуляторы непосредственно не работают.
Последний раз редактировалось Михаил Иванович; 17.11.2012 в 08:52.
Езжайте в Дубну, на "Каменный век" там базальтовое волокно тянут. российских и импортных симисторых регуляторов перед трансформаторами там туева куча, на токи 50-100 ампер. С начала года ещё парочку на большущие токи поставят. В Клину на "Термоприборе" на одной из печек электродами через трансформаторы расплав стекла подогревают.
Условия при которых это работает, в этой ветке уже не один раз разжевали, если на пальцах, подаёте напряжение в схему, потом открываете симистор не более чем на четверть периода, после запуска транса (и прогрева нагрузки если требуется) можно подавать до полной мощности.
Пусть при подаче питания управляющее напряжение для ТТР будет 0, тогда на выходе ТТР будет низкое напряжение и сильного броска тока не будет. Далее можно плавно менять напряжение на выходе ТТР. По такому принципу работает УПП.
Последний раз редактировалось IVM; 29.11.2017 в 18:31.
Рекомендую ознакомится с сим трактатом о переходных процессах в трансформаторах при включении в сеть.
http://tula-transformator.ru/transient_process.pdf