Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 53

Тема: трм151

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Если апрель, май, нормально, а если затянется до летнего, то что порекомендуете? Установку(пресс) собрали, завтра пробный пуск. Пока буду работать по температуре.

  2. #2

    По умолчанию

    Точно сказать врядли получиться, идет закупка тестирующего оборудования, затем нужна его настройка и обкатка... Надеемся в течении ближайших двух месяцев это дело закончить, а там как пойдет - всякое может быть, сами понимаете.

  3. #3

    По умолчанию

    Пуск прошел нормально, кстати авторежим по температуре определял 151 спасибо за надёжность.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    22.12.2006
    Адрес
    Тихое зимовье
    Сообщений
    182

    По умолчанию

    Продолжу тему ТРМ151...
    Хотельсь бы применить связку ТРМ151-03 +МВУ8-Р
    Прошу прокоментировать возможность исходя из тех. задания:
    1. система нагреватель- холодильник
    2. программа технолога, до 16 шагов, 10 шагов нагрев, 6 шагов охлождение.
    3. 2 ИМ, воздух на горелку, воздух на охлождение, 3-позиционное регулирование.
    4. 6 релейных выхода: вкл горелки 1, вкл. горелки 2, вкл. вентилятора горелки, вкл. вентилятора охлождения, закрытие подачи газа, вкл. запальника.

    Хочу использовать ВЭ ТРМ для ПИД регулирования воздуха на горелку, 2 реле с МВУ8 для ПИД регулирования воздуха на охлождение.
    остальные выходы МВУ будут включаться по программе при определенной температуре

    Коментарии плиз...
    может не мучиться и применить плк?

    PS: В описании на сайте есть фраза на счет ТРМ151 "Может управлять МВУ8, МДВВ (в заказной конфигурации)" что это за конфигурация? Значит при заказе надо специально обговаривать эту опцию?

  5. #5

    По умолчанию

    Данную конфигурацию Вы на ТРМ151 реализовать Вы не сможете, да и на каком то другом вряд ли. Так что ПЛК

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    22.12.2006
    Адрес
    Тихое зимовье
    Сообщений
    182

    По умолчанию

    Хех, а если на 2-х ТРМ151-03? Один на нагрев, другой на охлаждение. остается только проблема их синхронизации....Но вот тут можно применить ПЛК. На первом в конце программы нагрева вызывать аварию и тем самым запускать второй...
    Это так - полет фантазии.
    Сам уже склоняюсь к ПЛК, просто времени мало, вот и хотелось облегчить себе жизнь

  7. #7

    Thumbs up

    Как раз управление двумя регуляторами на ТРМ151 МВУ8 но зело сложно - поверьте мне. Вот все остальные on/of регуляторы в с ТРМ151 взять не сможете. Ну, вообще чисто гипотетически, попробовать можно, но ПЛК будет запрограммировать реально проще
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 23.03.2008 в 22:58.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    22.12.2006
    Адрес
    Тихое зимовье
    Сообщений
    182

    По умолчанию

    Да, с этим я согласен. А как все сначало выглядело - легко и просто ТРМ151- Программа - встроенные регуляторы, дешево и сердито...
    Перехожу в ветку ПЛК

  9. #9

    По умолчанию

    в принципе 12м можно было бы управлять в случае поддержания конкретной уставкой, без пошагового регулирования.
    если необходимо управление по шагам, то тут замена либо выходных реле трм151, либо трм12 на мву.

  10. #10

    По умолчанию Проблемы

    Использую ТРМ151-01 по 1-му каналу, а сейчас возникла острая необходимость включить 2-ой канал. Столкнулся с кучей проблем:
    1.Как активировать "Объект регулирования №2" (в полном РЭ нет)
    2.Как связать оба канала в одной программе (в РЭ написано "можно", но не написано как
    3.Как грамотно и правильнее связать ТРМ151-01+МВУ8 (связались они хорошо по МВУ видно, что связь есть когда в ТРМ-е включаешь "МАСТЕР" , но МВУ после запуска программы молчит как рыба. Ни один ВЭ не шелохнется.
    В ТРМ-е 1 канал управляет температурой по программе(5-6шагов) 2 канал по программе же управляет давлением в гидравлике , это те же 5-6шагов как это связать в программе 1, в объекте регулирования 2

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •