  1. #5571

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Лучше скопируйте и выложите фрагмент кода.

    TP_0(); так и не вынесли за IF

    b вам зачем? а стал False ниже, в следующем IF.
    Снимок экрана (11).png здесь у меня уже путаница. Проще говоря a должна в нужный момент запретить b а b в свою очередь остановить TP

  2. #5572

    По умолчанию

    Всем огромное спасибо , начинаю доходить.

  3. #5573

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Хороменков Посмотреть сообщение
    Всем огромное спасибо , начинаю доходить.
    Вот простой пример
    Код:
    TP_0(IN:=a1, Q=>Q1 , ET=>ET1 );
    IF Temp1 < UST AND a1 THEN
    	 a1:=TRUE; TP_0.PT:=PT1;	
    	ELSE
    	a1:=FALSE; TP_0.PT:=T#0MS;		
    END_IF

  4. #5574

    По умолчанию

    Добрый день. Снимок экрана (12).pngСнимок экрана (13).png Пожалуйста подскажите , как отключать выходные сигналы при отключении кнопки Старт , непосредственно внутри ST, блок согласен перестает работать, на work все равно TRUE. Внутри блока задействован блок LIMITALARM

  5. #5575

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Хороменков Посмотреть сообщение
    Добрый день. Пожалуйста подскажите , как отключать выходные сигналы при отключении кнопки Старт , непосредственно внутри ST, блок согласен перестает работать, на work все равно TRUE. Внутри блока задействован блок LIMITALARM
    В конце блока вставьте
    Код:
    IF NOT Start THEN
    	Work:=FALSE;
    	Compress:=FALSE;
    END_IF
    Просто в коде вы не до конца сбросили что то, например таймеры. Выше выложил пример включения и сброса таймера.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.04.2023 в 12:59.

  6. #5576

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Хороменков Посмотреть сообщение
    Добрый день. Снимок экрана (12).pngСнимок экрана (13).png Пожалуйста подскажите , как отключать выходные сигналы при отключении кнопки Старт , непосредственно внутри ST, блок согласен перестает работать, на work все равно TRUE. Внутри блока задействован блок LIMITALARM
    Завести две переменные. Внутренние для логики и внешние для привязки к входам
    Сделать привязку одних к другим по условию
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  7. #5577

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    В конце блока вставьте
    Код:
    IF NOT Start THEN
    	Work:=FALSE;
    	Compress:=FALSE;
    END_IF
    Просто в коде вы не до конца сбросили что то, например таймеры. Выше выложил пример включения и сброса таймера.
    За таймеры спасибо. И за эти подсказки тоже огромное спасибо.

  8. #5578

    По умолчанию

    Добрый день

    Почему 3 библиотеки помечены желтым цветом и как их подключить к проекту ?

  9. #5579
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,280

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день

    Почему 3 библиотеки помечены желтым цветом и как их подключить к проекту ?
    Добрый день.
    Выложите, пожалуйста, скриншот, на котором будут видны эти библиотеки.

  10. #5580

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Выложите, пожалуйста, скриншот, на котором будут видны эти библиотеки.
    ______________________
    Изображения Изображения

Страница 558 из 719 ПерваяПервая ... 58458508548556557558559560568608658 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3287
    Последнее сообщение: 30.05.2024, 17:40
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 826
    Последнее сообщение: 30.04.2024, 20:16
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •