Лучше так сделать. Тогда частоту датчика можно будет делить на 2/4/8/16.
Лучше так сделать. Тогда частоту датчика можно будет делить на 2/4/8/16.
Последний раз редактировалось IVM; 07.11.2021 в 20:49.
Есть делители частоты с переменным коэффициентом деления, типа к155ие8.
КМОП микросхем подобных к155ие8 разве нет?
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
bayk, изначально все входа были дискретные, 1 переключил в работу аналогового и подключил датчик 4-20 мА, в программу добавил только макрос SCALE, для удобства. Если бы не было датчиков холла и не заметил бы что стало тормозить, а так вместо показаний потока, пошли "0" , Начал смотреть и понял, что ПР200 стал не успевать, пришлось временно откорректировать сам поток чтобы успевал. Вообщем вот так... Да я посмотрел что ПР102 идентично ПР200, но радует много входов..
Не так давно в одной из тем обсуждали какие входа быстрее, дискретные(с питанием = 24 В) или аналоговые в режиме дискретных и как бы остановились на том, что дискретные быстрее, я так понимаю, Вы хотите это проверить на практике, короче, если результаты ваших экспериментов будут с этим расходится, напишите, что бы все знали.
Надеюсь, Вы эти датчики Холла не подключили на аналоговые входа(в дискретном режиме)?
Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.11.2021 в 22:30.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Сергей, нет Холла подключал только на дискретные. Юрий спасибо за информацию, так и выходит что при 6мс это 80Гц. Цель я понял, постараюсь убрать все лишнее, оптимизировать
А как подключить датчик PT100, в настройках аналоговых входов у ПРМ-24.2 есть только 0-300kOm, 4-20mA,0-10B, PT1000 и т.д. Возможно ли подключить данный датчик и какова будет погрешность датчика? Я так понял если ПТ100 то необходимо выбрать режим 0-300кОм? А как в самой программе реализовать считывания сопротивления(какими макросами)? В онлайн библиотеке есть макрос я так понял расчитан он под 0-4кОм вход? Как быть подскажите?
Вопрос к Овен. Нет ли планов выпуска нового модуля с транзисторными выходами( 8 шт а в идеале 12). Входа пусть будут цифра(8 или 12). Под управление пневматикой или гидравликой. В связке с ПР103 (быстрые входа для энкодеров) будет альтернатива по замени импорта и развитию парка маленьких танков линий.
Добрый день!
Модуль с транзисторными выходами есть в в планах как один из вариантов развития линейки. По срокам пока не могу сориентировать.
А релейные выходы не подходят для таких задач? Расскажите, пожалуйста, подробнее о задаче. Часто ли сталкиваетесь с такой? Почему важны именно быстрые входы?
Менеджер по продукту | Программируемые реле
email: m.milchakova@owen.ru