Что значит не работает? Может не так как Вы хотите?! У переменной "ааа" стоит использовать в макросе Макрос_1.PNG, отсюда приоритет: Макрос.PNG
У меня работает Ваша схема, время, разумеется со счётчика задаётся в мс: Макрос_2.PNG
Что значит не работает? Может не так как Вы хотите?! У переменной "ааа" стоит использовать в макросе Макрос_1.PNG, отсюда приоритет: Макрос.PNG
У меня работает Ваша схема, время, разумеется со счётчика задаётся в мс: Макрос_2.PNG
Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.06.2016 в 11:00.
ТОН включается мнгновенно независимо от значения счетчика СТN.
Поясните как распределяются приоритеты?
Время измерения у ТОН стоит секунда, вы говорите надо в мс, те. настройки перед пуском и в макросе разные?
Последний раз редактировалось sialiv; 24.06.2016 в 11:03.
Если для TONа используется блок записи в ФБ, то время задаётся в мс и если стоит использовать в макросе то , насколько мне известно, приоритет за свойствами макроса: Макрос.PNG над свойствами ФБ: Макрос_3.PNG
Но в Вашем случае, так как блок записи в ФБ имеет приоритет над свойствами, достаточно задавать время в мс!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.06.2016 в 11:52.
Спасибо, добавил умножение счетчика на 100 и заработало.
Макрос ППЗУ не возможно скачать. Админы по правте сайт.
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post211086
Здесь и ППЗУ есть, скачивается.
Все таки ни как не могу я добится работы как ожидается. Почему то парметры времени не работают корректно. Вот на всякий случая прикрепляю проект.
Вот посмотрите.
Просто эмулятор не работает в режиме реального времени. И время в эмуляторе отсчитывается на самом деле "в попугаях"
Захват-2.png
Поиграйтесь 5 и 6 полем.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Спасибо. Это было очевидно. Прям у меня на глазах.