проекты для сп270:
Протокол обмена ModBus RTU
Адрес модуля 16
Скорость обмена 115200
сп270+мк110.8дн.4р
сп270+му110-8р
сп270+му110-8и
сп270+мв110-16д
проекты для сп270:
Протокол обмена ModBus RTU
Адрес модуля 16
Скорость обмена 115200
сп270+мк110.8дн.4р
сп270+му110-8р
сп270+му110-8и
сп270+мв110-16д
Последний раз редактировалось Кирилл Валюнин; 05.10.2010 в 09:06.
Пример опроса и записи переменных типа Real и типа Bool панелью СП270 (Master) и ПЛК63 (Slave).
Номера регистров указываются в заданном диапазоне. Прошивка ПЛК 2.11.
Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 20.12.2010 в 16:50.
Немного выше в данной ветке форума были выложены примеры в которых реализовалась работа с портом на прямую. В связи с частыми вопросами было принято решение сделать более полный пример.
Данный пример реализован на базе библиотеки UNM. Для корректной работы библиотеки SysLibCom необходимо было увеличивать время цикла, плюс вручную открывать и настраивать порт. При использовании библиотеки UNM данные задачи выполнять нет необходимости.
В качестве примера были взяты устройства ПЛК154-U.M с прошивкой 2.10.9 и модуль аналогового ввода.
В примере полностью реализована функция 03 - Read Holding Register протокола Modbus. В примере предусмотрен контроль CRC и остальных нештатных ситуаций, таких как - отсутствие ответа, неполный ответ и ошибочный ответ. При помощи данной функции контроллер за один раз опрашивает все 48 регистров модуля МВА, после чего данный массив преобразует в удобный для восприятия вид.
В примере для удобства предусмотрена визуализация:
Screen_UNM.jpg
Последний раз редактировалось Александр Приходько; 18.10.2010 в 10:58.
пример работы частотного преобразователя овен пчв с программируемым логическим контроллером овен плк.
управление организовано через контрольное слово.
пример визуализации:
пчв.jpg
По просьбе клиентов был сделан пример для обновленной линейки приборов ТРМ2хх, которые поддерживают протокол Modbus.
В примере ПЛК154 опрашивает значения температуры с модуля МВА8, Измеренные значения с ТРМ202 и производит запись уставок в ТРМ202.
По просьбе клиентов нами были произведены серии испытаний для определения максимальных частот, на которых работают контроллеры ОВЕН ПЛК.
В частности были проверены следующие модули:
ПЛК100:
Encoder 16 bit
Counter 16 bit
Triger
ПЛК110
Fast Z-Encoder+Counter
Fast Encoders
Fast Counters
В контроллерах была установлена прошивка 2.12.7:
http://www.owen.ru/catalog/55710393
Предварительные результаты во вложении:
FastIN.rar
Испытания завершены. В архиве ниже выложены результаты испытаний.
Данная информация на текущий момент вносится в документацию.
Итог.zip
Последний раз редактировалось Александр Приходько; 11.02.2011 в 16:25.
Выкладывается пример создания пользовательской библиотеки - ПИ регулятор для управления задвижкой.
Написан CEkip. За что ему большое спасибо![]()
![]()
![]()
Выкладывается пример создания пользовательской библиотеки - ПИД регулятор для управления задвижкой.
Написан CEkip. За что ему большое спасибо![]()
![]()
ПЛК63. Настройка обмена.
Пример настройки OPC серверов Lectus и ОВЕН OPC ModBus для обмена с ПЛК63.
Пример передачи уставки таймера TON из панели оператора СП270 в ПЛК154-U-M.